回复    1楼
摘要 本文通过对一台烧结机尾电除尘器进行高压电控改造实施效果的情况介绍,分析了恒流源高压电控装置的工作特性及其对电除尘器工作性能的影响,提出了恒流高压电控装置的适用条件,呼吁业内人士大胆实践,共同探索、挖掘和发挥包括恒流源在内的高压电控装置的潜在功能,把电除尘技术推向新的高度。 关键词 电除尘器 恒流源 高压电控 1 显著的功效 我厂为某钢铁公司提供的2#烧结机机尾电除尘器自2001年3月底投运以来,电气运行参数很不稳定,出口排放浓度明显超标,据观测,排放浓度在500 mg/Nm3左右。经过多次摸索与试验,在机尾对烧结块进行喷水能够收到令人满意的效果,但业主发觉机尾喷水后影响烧结块的质量和产量,因此要求我厂重新拟定技术改进方案,保证在不喷水的情况下电除尘器能够排放达标的技术改进方案。为此我厂经对设备使用状况及工艺情况的全面观察、了解和分析,够达标排放。为此我厂经过对设备使用状况及工艺情况的全面观察、了解和分析,并仔细研究了可控硅高压电控的控制功能与恒流高压电控的工作特性,决定采用恒流高压电控0.4A/72kV替代GGAJ02-0.4A/72kV-WE型高压电控装置。2002年7月初,3台恒流源电控安装就位并投入运行,该电除尘器的运行状况当即得到极大改观。目测烟囱出口几乎看不到任何东西,仔细辨认方可隐隐约约看到一点烟尘。一个月后,某环境监测站对该电除尘器进行了排放监测,粉尘平均排放浓度为93mg/Nm3,合同要求为

潍坊天洁
等级:五级士官
累计积分:144
可用积分:144
潍坊天洁 发表于:2007-08-16 09:49:37
回复    引用    2楼
致力人文科技,共创水碧天洁。 \\n 提供袋式除尘器•高效粉体干燥机 \\n公司名称:潍坊天洁环保科技有限公司 \\n地址Address: 山东潍坊安丘白芬子工业园 \\n电话Tel: 0536-4876766 4876788 传真Fax: 0536-4876799 \\n网站http: //www.wftianjie.com