脉冲控制仪核心控制由单片机实行,实现按键参数设定、数码显示及循环间隔、脉冲间隔和脉冲宽度控制。各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二ji管显示喷吹顺序。本控制功能齐全,操作简单明了。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出dianxin号控制脉冲阀逐个喷 吹清灰。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电xinhao控制脉冲阀逐个喷吹清灰

脉冲控制仪在环保除尘行业起着非常重要的作用,脉冲控制仪每次输出一位的驱动电压,一个驱动电压持续时间,称为脉冲宽度。相邻二个输出驱动电压之间的间隔时间,称为脉冲间隔。控制仪完成对所有位的电磁阀驱动输出所需要的时间,称为脉冲周期。两个脉冲周期之间的停顿时间,称为循环间隔。

下面我给大家介绍下脉冲控制仪的安装方法:

脉冲控制仪接上电源后,线路板上5V、24V的数码管指示灯都不亮,应检查电源线与接线端子是否松动,电源0.315熔丝是否熔断,电源变压器是否正常、电源部分有无断线、脱焊等现象。同时设有压差控制仪输入接点,接上压差SXC-8A-18脉冲喷吹控制仪后可以定压差清灰。若5V的LED指示灯不亮,说明负载发生短路,很可能是个别元件损坏,应逐一检查,如断开负载后5V仍不正常,应检查三端式稳压电路是否正常。若24V的数码管指示灯不亮,一般是负载端电磁脉冲阀及导线引起过载或短路造成的。印刷线路板上的"手进"按钮,能依次检查电磁脉冲阀工作情况。控制仪通电后数码管显示和按键输入正常:输出数码管指示灯亮,而电磁脉冲阀不动作,则有可能相应的电子开关管损坏。若某一电磁脉冲阀常吸,应检查对应的电子开关管是否漏电、击穿。若电磁脉冲阀全部不吸,应检查阀用公共线端子外的接线是否正确可靠。可根据清灰要求,调整循环间隔、脉冲间隔和脉冲宽度,控制电磁脉冲阀的开启和关闭,对除尘器实行定时清灰。面板上的数码管能显示运行时的计时时间和参数设定时的参数值。采用专用集成电路简化了线路,节省了器件,提高了脉冲控制仪的稳定性和可靠性。采用全密封铝合金外壳,外形美观,防尘性能好。