清枫语
等级:六级士官
累计积分:252
可用积分:252
|
楼主 发表于:2016-02-18 10:46:53 1、 当热风炉高端温度超过 850℃时,发出声光报警信号,安全保护装置应声光报警并自动切断鼓风机、 引烟机电源,
保证热风炉安全使用寿命。
2、 当热风炉出口温度超过设定值 120℃时,发出声光报警信 号,安全保护装置应声光报警并自动切断鼓风机、引烟
机电源,保证热风炉安全使用寿命。
3、 入风井巷道热风出口安装甲烷传感器,当甲烷浓度超过 0.75%时, 安全保护装置应声光报警,
并自动切断送风机、 鼓风机、引烟机电源,防烟防火门关闭,保证井下安全。
4、 入风井巷道热风出口安装一 氧化碳传感器,当一氧化碳浓
度超过 0.0024%时,安全保护装置应声光报警,并自动 切断送风机、鼓风机、引烟机电源,防烟防火门关闭, 保证井下安全。
5、
当进风井巷道热风出口温度超过设定值 70℃时,发出声光 报警信号, 安全保护装置应声光报警并自动切断鼓风机、
引烟机电源,保证井下安全。
6、 现场采用人机界面参数显示、控制,以及二次仪表显示。 可以查看高端温度、热风出口温度、进风井巷道温度、
一氧化碳浓度,甲烷浓度。当某一参数测量值超过报警 设定值时,发出报警信号。可以通过屏幕上的按钮查看 实时数据、报警数据、实时记录、历史记录、系统联网
等。 |