楼主 发表于:2022-09-10 17:01:47 回复 1楼 脉冲控制仪运用和维护:运用前首先接好电磁阀,细致核对接线能否正确,然后开启电源。假如电磁阀已编好号,看能否从"0"开端输出。依据察看调到理想的脉冲距离和宽度后即告终了。 MOS数字集成块一旦接入电路工作十分稳定。数码管有短时间的提早燃亮和重码,普通是可控硅灵活渡过高所致。应降低推进管3DG的β值,或在可控硅控制ji及对地并联一只300Ω—2KΩ之间的电阻。假如呈现常亮首先检查可控硅能否击穿或漏电。呈现丢字普通状况是单稳电路有毛病,主要是三ji管β值低。电路翻转时呈现干扰信号影响计数。留意事项: 1、输出接头严禁虚焊和接触不好。常常因接触不好产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作。惹起留意。 2、单机输出公共线只能提供单机运用,多机运用输出局部应单机单接,切不可互相衔接。 3、20门、14门控制仪输出公共线有接线柱或一根其他颜色的线,各电磁阀一端接20门输出插头,另一端接到公共线上。其他20门以内的控制仪输出公共线,导线颜色也不同,装置时请留意。 4、脉冲控制仪启动电磁阀,电磁阀及衔接导线不应呈现短路,漏电现象,所以要经常检查。对地电阻要大于2兆欧 |